Chia sẻ Vai Trò Của Hệ Thống Thông Gió Tầng Hầm

Thảo luận trong 'Rao Vặt Tổng Hợp' bắt đầu bởi dienmayhaiminh07, 7/12/17.

Liên kết hữu ích: Cung cấp nam châm hcm | gia cong co khi | Bạn cần bán hay mua? Hãy vào đây diễn đàn mua bán | diễn đàn mua bán | yêu du lịch |

Chia sẻ trang này

  1. dienmayhaiminh07

    dienmayhaiminh07 Thành Viên

    Tham gia ngày:
    10/5/16
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Vai trò của thông gió tầng hầm:

    Thông gió tầng hầm là một trong những đề xuất buộc phải khi ngoại hình M&E cho nhà cao tầng . sở hữu tầng hầm xây theo kiểu bán hầm thì có thể thông gió tình cờ, tuy nhiên những khu vực chẳng thể thông gió khi không có thể phải sử dụng thông gió nhân tạo, để đảm bào luôn mang không khí mới vào tầng hầm hạn chế trường hợp bị bí và lưu trữ khí độc.

    [​IMG]

    hai. các bước tính chỉ số hệ thống thông gió tầng hầm

    B2:Thiết kế hệ thống , xếp đặt vị trí trang bị.
    B1: Phân tích tầng hầm, chọn phương án kiểu dáng (thông gió bất chợt, nhân tạo ,jetfan,…)
    B3:Tính toán lưu lượng gió và cột áp tổn thất.
    B4: Dựa trên tham số tính được , lựa chọn các kiểu đồ vật phù hợp. Ví dụ: chọn quạt li tâm hay hướng trục,.
    Tính được lưu lượng và cột áp mỗi quạt .

    Chọn ví trí bố trí quạt hợp lý.

    Nắm được kích thước phòng quạt và chiều cao thông thoáng tầng hầm cho phép:

    Xác định quạt sẽ được treo hay đặt sàn.
    Nắm được độ ồn tối đa khu vực tầng hầm cho phép
    sở hữu buộc phải chống cháy cho quạt không.
    Ngân quỹ dành cho hạng mục tầng hầm.
    Đặc điểm nguồn điện cấp

    Xác định rõ các thiết bị hoặc hệ thống sẽ được kết nối với quạt như biến tần, hệ thống BMS, hệ thống dò CO,..
    song song, nên bắt buộc loại quạt thích hợp như kích thước đáp ứng , độ ồn đáp ứng, hiệu suất phải chăng nhất,.. và nên tính toán chi phí mang phù hợp có ngân quỹ cho phép ko. nếu như không với thể thay đổi chũng mẫu quạt.

    3. cách xác định lưu lượng quạt thông gió trong hệ thống thông gió tầng hầm:

    trước nhất chọn bội số tuần hoàn ( Số lần đàm luận ko khí trong 1 giờ ) thường ngày đối có tầng hầm bội số từ 6-7 lần .
    có được lưu lượng rồi thì tuỳ vào mẫu mã ống gió tính ra tổn thất áp suất.
    Tổn thất áp suất trên phố ống gió thẳng là 1 Pa/mét , sau ngừng thi côngĐây tra bảng tổn thất áp suất theo tiêu chuẩn Smacna hoặc BS sẽ mua ra tổn thất áp suất co, tếch , lượn, miệng gió. cùng hết vào rồi nhân cho hệ số an toàn 1.2 lần nữa là xong.

    khi chọn quạt cho tầng hầm cần chú ý là chọn một hay 2 tốc độ có đề nghị chống cháy hay ko vì nó còn can hệ đến nghiệm thu và kết nối với hệ thống PCCC.

    4. một số tiêu chuẩn thông gió của he thong thong gio tầng hầm
    Tiêu chuẩn Singapor CP 13 được sử dụng tương đối phổ thông.
    TCVN – được cập nhật bảng mới năm 2010
    TCVN-232 1999 Thông gió,chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu
    Tiêu chuẩn Ashare.
    Đang tải...

Liên kết hữu ích: diễn đàn nam châm